東歷TLM-1.5T4-1B 使用中,運行指示燈不亮,電機不轉。對比了下兩臺相同設備,外部其他相關器件指示燈正常。
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-02 14:45
圖片:
按了圖中綠色啟動鍵后,面板屏幕正常顯示,黑色大旋鈕可以調節上面頻率的大小,就是運行燈不亮跟圖中一樣
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-02 15:23
不運行,我查了下說明,常見故障里沒有這一項
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-03 13:12
置換是啥意思嘞!小白一枚,求指教,謝謝
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-03 15:48
這個設備使用了兩年了一直沒重新設置過,是中間換了下料就不能啟動了
694385702
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2018-03-05
查看694385702的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-05 08:56
調好了,程序設置有個參數錯誤了,原來是外部端子,誤設成通訊口了,改回來電機就正常了,謝謝各位