樓主  發表于: 2018-03-05 10:43
廠里是做非標設備的,現在老板要求設備所有的限位開關都要有損壞或故障提示,就是設備無論哪個開關壞了,要能在觸摸屏那里能看見提示信息。限位有普通機械限位和接近開關。這個要怎么實現?不要說所有限位做兩個的做法,動作要求不允許。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-05 11:32
所有的開關都用常開常閉兩個信號  一旦一個信號對不上就認為開關有問題
檢測動作盡量用常閉信號