樓主  發表于: 2018-03-09 10:01
三菱FX3U中的M8033能作為系統的停止功能用嗎?也就是按下停止按鈕,然后所有輸出保持現狀,直到再次按下啟動按鈕繼續運行。我說的不是M8034,因為M8034一執行,全部輸出全部復位,這樣系統不允許。如果M8033不能作為系統停止功能,那是不是需要另外在系統各處插入停止條件,還是各位大神有其他建議的,請教了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-09 11:11
M8033的起作用條件是你的PLC處于STOP狀態,這種狀態下,雖然輸出得到保持,但是輸入信號是沒有作用的,也就是說,你的PLC沒有工作。

很多人搞不清停止,暫停以及急停在編程中的區別:
暫停:保持目前工作狀態參數,也就是說,你如果考慮暫停功能的話,你需要不斷地保存當前設備的工作狀態。
停止:系統回復到初始化的狀態,你需要設定初始化狀態以便讓執行器件回到初始位置。
急停:不管設備狀態,迅速切斷電源,這種狀態下,不考慮工件的可使用性,僅考慮不要出人身事故,所以所有的設備動作均是奔不出人身事故,最快速度停止去的,至于設備可能損壞,這不是急停首要考慮的。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yejinping123) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(libin520) 真誠感謝!
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4243 分
    在線時間: 9538(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-03-09 11:32
    引用
    引用第3樓歡歡歡歡歡歡于2018-03-09 11:21發表的  :

    也就是說我輸出M8033就強制讓PLC處于STOP狀態了?


    No,也就是說,RUN狀態下,M8033無效,在驅動M8033后,你需要將PLC從RUN狀態切換到STOP狀態。