        一般的伺服電機額定轉速在3000轉每分鐘,最高轉速6000轉。
        如果設備為了提高效率用位置模式下轉速達到4500或者5000轉一般會有哪些不好的現象出現?
無風不起浪
光陰2021
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 1012 點
下載積分: 4950 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2018-02-09
最后登錄: 2024-12-22
查看光陰2021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-14 08:47
4500轉速出現了短距離定位不準確的現象,還不太確定是不是因為額定轉速超過3000轉的原因.。
轉速調回3000轉定位又準確了,想換螺距大一些的絲桿不超3000轉,又能達到效率。
還有一個疑問是:4500轉時運動控制卡發送的脈沖和反饋回來的實際脈沖不一樣,但是伺服沒報警。
無風不起浪
光陰2021
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 1012 點
下載積分: 4950 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2018-02-09
最后登錄: 2024-12-22
查看光陰2021的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-14 09:45
看來只能改變機械實現提速