樓主  發表于: 2018-03-18 20:29
     真的是頭一次碰到這樣的問題,具體流程我給大家說一下,看看是什么情況。
     有一套設備(設備比較老了,都是FX1N的plc),工地上的人打電話給我說動力線不小心接地跳閘,恢復供電后發現主站和從站的plc通訊不起來,讓我看看(N:N通訊,這個應該是非常easy了),事情就從這里開始了。我一開始想這個問題很簡單啊,1,硬件問題(比如通訊模塊,plc(這是最壞的情況))2,線路問題  3程序問題,
     到了之后就開始看,發現問題是這樣的:主站通訊模塊電源燈正常,讀 寫燈正常閃爍(用的是一種SC-485的轉換模塊做的),從站POWER燈正常,讀燈異常的亮,非正常閃爍:寫燈不亮。我第一反應是通訊模塊壞了,因為我剛好帶著,就換了上去,結果就是NO.后來我就把程序調出來看了看,沒有問題,查了查線也沒有問題。我就想是不是那個FX1N-CNV-BD的板有問題,因為這個東西我廠里沒有存貨,我也沒有帶,因為沒想過這個會出問題,所以我把主從兩塊板調換了一下,結果讓我很驚訝,和調換之前一模一樣的狀態。這個我就很尷尬了,要么全壞,要么全好,我想后者的可能性要大一點。再后來我又做了一件事情,我把兩個plc的程序全部刪掉,再看通訊模塊的狀態,主站通訊模塊只有電源燈 亮,讀寫燈不亮;從站模塊電源燈 亮,讀燈也是亮的。這個時候我又懷疑是不是從站PLC有問題,就把一個新的換了上去,結果還是同樣的問題。我有點懵逼了。最后我把兩個通訊模塊換了換,結果同上。我這個排除法覺得做的挺徹底的的了,結論就是找不到毛病,就是通訊不了。你說這找誰說理去。因為工地在野外,晚上回來有時間在旅館里和各位大神求教下,希望各顯神通啊,
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-19 17:37
還是屬于接觸不良和氧化這種問題。實際上如搞內存條一樣,拔下橡皮擦一下金手指,再裝回去試一下。也許有奇跡出現。記得很早的時候修一臺設備。 y 不輸出。也是無從下手。掛了一晚上。第二天,老師傅過來,把plc 的排線連接頭拔了重新插上就好了。總體感覺,還是經驗不足。在模塊沒有明顯燒壞的情況下,接頭處接觸不良問題就得先考慮檢查。清潔接點。到后來摸到一些門道,解決這種有拖鏈運動,導致拖鏈內部線,管,等不良的偶發性問題。解決起來就很快,有的線有內傷。拖鏈在某個位置時,才會偶爾有故障。有的連接的時候小儀器,斷了電源后,會重啟,會導致正常做貨時信號異常。單從信號監控來也很難發現問題。你有時間的時候它不出現故障。一到夜班就來故障。所以拖鏈里的cable設計的時候都用運動型cable。耐彎曲,耐拉伸。比普通的壽命長很多。這些都得慢慢積累。各種疑難雜癥都碰到過。有時plc數據溢出等也是。
樓主留言:
這個總結很到位,學習了,碰到沒有碰到過的問題就是成長的過程。還是經驗不足