女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-01-02
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-30 16:53
使用的MR-J4-A伺服,出現一個現象伺服在運行的時候,距離偶爾會發生改變。就是比我設定的距離走的多一點,2CM左右。然后把PLC斷電,重新上電,伺服原點歸位之后。又能走的準確了。
有沒有大哥遇到過這個狀況?打電話給客服 客服說修改Pb06~Pb10。每個數字增加一點點測試。有沒有大神指導指導。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9683 個
工控威望: 8581 點
下載積分: 16745 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-30 17:12
檢查PA13。使用濾波功能。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水