              各位早上好,今日和大家探討一個問題。現有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-13 16:27
建議你先按照三相平衡的方式把用電設備分配一下,然后再算一下每相的估算電流,然后在選電纜,而不是直接按照總功率算電流。