女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

13545566484
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 455 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-03-26
最后登錄: 2024-05-24
查看13545566484的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-13 11:29
我用三菱plc和伺服驅動器,編程后運行有時候實際行程不夠,斷電重啟后又正常一段時間,不知道是怎么回事?請各位大神指點!
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 903 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-12-22
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 13:50
我以前就遇見過,三菱電機走絕對位置。跑百十個來回位置就慢慢偏移。最后只能用AB相記脈沖,實時計算才可以。
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 903 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-12-22
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-29 11:45
其實不是走不準,因為如果你用3U的PLC ,最大的脈沖也才200K,但是伺服里面設置的是4M的,你切換成500K就可以走準確的。實際測試過好像是PA14的