女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-16 16:47
現有臺設備,準備用3U或3GA 控制2軸,其中一軸要在同一收卷軸上分區計圈數,另一軸配合這個卷數在定位移動,不好意思的講一下,以前沒用過三菱的伺服,一直用國產的雜牌的。現在選型不知咱選,J3/J4/JE有什么區別,我的理解是J4是J3的升級版,JE是最新版可以代替J3/J4的是這樣嗎?    
    如果我要計伺服轉的圈數的話, 是不是可以X0 接Z相OP 配合C235直接抓取J3/J4/JE   A系列的伺服的Z相脈沖計數就可以了,要不要在外面另加檢測圈數的檢測開關??
  請不要笑話這個大神們認為簡單的問題,你們的指點會使我又向前進一步,希望大神們抽空指點下。謝謝。。。。
[ 此帖被fhy0410在2018-04-16 22:09重新編輯 ]
何春旭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 270 點
下載積分: 569 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看何春旭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 19:23
1、首先不論是JE還是J4都分為A B兩種類型 A類型支持接線式輸入輸出信號接口可以采用PLC本身或定位模塊 A類型支持SSCNETIII/H的簡易運動控制模塊 2、JE的編碼器分辨率是131072每轉 J4的編碼器分辨率是4194304每轉
3 你用差動接收時 LG也應該是控制公共端 Z相是LZ LZR 采用開路集電極時LG接0V OP接輸入