女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-10-12
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-17 10:36
1,    45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 10:52
查380電壓,電機空載電流,重載電流,問題就找到了
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-17 16:03
你的風機是連軸式,還是皮帶式,負載電流正常,電機會燒嗎?