女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2129 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2024-11-27
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-27 20:51
最近做了工地項目做了幾個電柜,咨詢一下各位老大30KW的水泵電機接星型接法長期運行可不可以。實測正常運轉負載在20A左右,就是水站正常灌溉農田,抽水運轉。請各位不吝賜教。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-28 08:58
為何不裝個變頻器?現在國產變頻器價格不貴,裝上有了軟啟動,同時具備電機缺相、過壓、過流保護。特別適合在工地上
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之