最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用

了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是

fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教!

zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-06 22:25
圖片:
艱難前進一小步……fx3g-485-bd出來的RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485B連接,RDB與SDB并接后與485A連接。

每一次的脈沖輸入,串口調試助手能夠對應的接收數據,只是數據完全看不懂…………
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-06 22:28
對應的數據正確的應該是01 03 00 02,原因在哪里咳?
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-07 10:42
但是按照你的那個接,我一開始也試了,fx485bd通訊板的電阻左邊中間,右邊全部撥動過,都沒有數據返回,問題在哪里呢?……(好想要得到你的那個效果)
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-07 11:07
請問你用的plc,通訊板,是不是三菱啊?@始終如一
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-21 08:39
這兩個的配套,居然外接電阻,電腦USB485用串口調試助手接收fx485-bd的電阻為50-120之間。溫控儀表連接fx485bd通訊時候的電阻18-48之間。僅供參考……