大家幫忙瞧瞧,我這個程序PLC上電之后第一次閉合X0運行正常等我降X1接通后重置,再將X0閉合,D3就直接跳到3200了!步進電機也因為頻率過高不會轉了,一直在發出異響?墒侵vPLC打到stop再打到run,第一次運行也正常,到了第二次又不行。試了一個晚上了???!新手剛學,? 希望有大神解讀一下,感激不盡!
帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-14 21:12
求助大神
帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-15 11:03
引用
引用第2樓jinle520于2018-05-15 08:18發表的  :
一個很簡單的小細節,將  ZRST   D0   D3  改成   ZRST   D0    D4  就OK了。

十分感謝,多謝師傅
帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-15 11:07
謝謝大家幫我解讀。學習動力十足
帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-15 20:20
引用
引用第2樓jinle520于2018-05-15 08:18發表的  :
一個很簡單的小細節,將??ZRST?? D0?? D3??改成?? ZRST?? D0????D4??就OK了。

師傅我能拜你為師么,然后我今天用這個RAMP指令后面跟了M8029發現指令結束M8029不會置1,很尷尬?難道又有哪里漏掉了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一二三四五六) 發完脈沖標志啊,你回去 ..