在用RAMP斜坡指令時(M8026置一),我在指令后面緊跟了一個M8029,可是在實際運行過程中RAMP完成后M8029并不會置一(用GX Works2模擬時會置一),難道是哪里出錯了?
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 461 點
下載積分: 7516 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看wo0712的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-19 11:46
引用
引用第6樓帥的無地自容于2018-05-19 11:20發表的  :

就這個,您幫我看看哪里有問題

你想要得到什么結果了,你馬上復位能得到什么,肯定沒有結果的。你不復位M2試試
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 461 點
下載積分: 7516 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看wo0712的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-19 20:44
會不會是和脈沖輸出指令PLSY的完成狀態沖突了,脈沖完成時也會置位M8029。