女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-17 10:28
在用RAMP斜坡指令時(M8026置一),我在指令后面緊跟了一個M8029,可是在實際運行過程中RAMP完成后M8029并不會置一(用GX Works2模擬時會置一),難道是哪里出錯了?
linwenl
活到老,學到老,加油!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 544 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-02-23
最后登錄: 2024-09-23
查看linwenl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 09:46
m8029是接通一瞬間,最好用m8029置位一個輔助繼電器m.來表示脈沖完成。