用FX3U PLC 給匯川伺服電機發脈沖,匯川對應的 H05 15 (脈沖指令形態) 0- 脈沖+方向 , 正邏輯  。  1  脈沖+方向  負邏輯。  當我伺服驅動器選擇0的時候,(我用 YO  Y4)   走JOG+ 時 (Y0 有輸出) 走JOG- 時 (Y0 Y4均有輸出),無論走JOG+   還是JOG - 伺服電機都只朝一個方向轉。當我伺服驅動器選擇 1 脈沖+方向 負邏輯時。在走JOG模式。伺服電機就可以正轉和反轉了! 那么問題來了 !這個正邏輯和負邏輯有什么區別呀?前輩們!
443489005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 182 點
下載積分: 650 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-12-11
最后登錄: 2024-05-15
查看443489005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 10:42
  伺服貌似有一個參數叫禁止反轉,,,是不是這個參數設置了哦