女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

水廠小工人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看水廠小工人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 12:41
昨天機器正常運作中  突然跳出這個通訊不良   現在機器無法運行  各個連接線也重新接過  9孔接口重插  斷電都還是一樣   PLC上面第一個綠燈常亮  和第4個紅燈常亮  plc是三菱fx3u-64M  觸摸屏是威綸6070I   新手操機   求大神們指點          急!!!
[ 此帖被水廠小工人在2018-05-25 12:55重新編輯 ]
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-26 15:40
PLC NO Repnse是指PLC無響應,也就是觸摸屏和PLC沒有通訊上。根據樓主說明的情況,首先需要通過電腦連上PLC,看一下PLC報錯的原因,多少錯誤都是可以消除的,如果消除不了,那就先將原程序備份,然后將PLC里的程序、設置都清空,如果還報錯,那就換一個PLC,先只下載程序,不下載系統設置,如果下載程序后不報錯,再下載系統設置看看,如果也不報錯,那就說明確實是原來的PLC損壞了。