女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2024-11-27
查看木木2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-29 17:10
今天嘗試了一下FX5U對直線電機的控制,由于直線電機在結構上不同于旋轉電機,旋轉電機對應定位參數里面的每轉脈沖數和每轉的移動量就很直觀了,但是如果控制的是直線電機這兩個參數該怎么設置呢?
我嘗試設置以下不同的值,發現對直線電機的定位移動量沒有任何影響:
每轉脈沖數:1000    每轉移動量:1000
每轉脈沖數:2000    每轉移動量:1000
每轉脈沖數:1000    每轉移動量:2000
設置這三種參數,PLC發1000個脈沖,直線電機移動量都是10mm。

求解?




kaihaha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 203 點
下載積分: 440 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-31
查看kaihaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 14:13
hahaohhao