女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-27
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-30 10:18
FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?
青藤江帆
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 49 點
下載積分: 629 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2020-10-14
查看青藤江帆的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-01 08:47
沒整過這么長的線,多添加幾個磁環試試,不行再另外想辦法。
樓主留言:
磁環用扣在線上的好,還是那種圈形的皮扒了繞在上面的好,有什么區別