女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ylliao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 535 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2013-07-26
最后登錄: 2024-10-17
查看ylliao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-05 22:04
1uvufuc
[ 此帖被ylliao在2022-01-15 01:13重新編輯 ]
instanttw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 155 點
下載積分: 2292 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2021-11-04
查看instanttw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 10:42
請樓主認真看待一樓的建議


程序看似豪華,但缺乏彈性。
基本功能至少還要有 無符號/正負號整數、32 位元整數、浮點數、K4MXY、K8MXY...


有沒有思考過如何提升整體通訊效率?
讀寫 5 個不連續的位址就一定要通訊 5 次?
連接的 PLC 多的時候要怎么處理?
只連一臺 PLC,程序跑到卡就太失敗了。


使用 VB6 編程...




這是曾在玩的,主站讀取資料,其他跟主站要資料。
大量不同位址 + FX3U/FX3G + FX5U + S7-1200 等多臺 PLC。



instanttw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 155 點
下載積分: 2292 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2021-11-04
查看instanttw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-11 09:10
噢! 這裡沒有做過展示程序,只能簡述程序的設計流程。

與 PLC 通訊的核心部分應該是大同小異,主要就是附加功能來應付各種情況。像是提到符號、整數的位元數(16/32/K4/K8)、浮點數等等,這些在 PC 端程序增加個轉換即可。C 使用指針、.NET 使用 BitConverter,要注意的部分是 S7-1200 為 big-endian。

而送給 PLC 的封包則是數量越少越好,所以盡量將每個封包都使用到極限。3U/3G 的極限很小,所以能玩得不多。5U 的彈性就遠比 3U/3G 來得強悍,可以將不同類型的位址塞進一個封包裡。1200 則是很單純,一個封包最多 20 組要求。

至于處理多臺 PLC,看要選擇多線程還是異步。會建議后者,但寫起來比較困難。而通訊和程序主體應分開兩個線程執行,避免意外鎖死。
測試時,同時連線 6 臺 PLC,通訊部分幾乎都是 0% CPU 使用率,而每臺 PLC 一秒約 50 次的通訊次數。

EDIT: 若有更好的方式,歡迎賜教~
[ 此帖被instanttw在2018-06-11 09:46重新編輯 ]