mr荬籹籽
級別: 略有小成
|
再來.zip (4866 K) 下载次数:280 從新寫了兩個 一個是RTU 一個是ascll 你先看看吧 說明書我在官網從新下載了 程序也重新修改過 ps感覺有些亂寫 囧 [ 此帖被mr荬籹籽在2018-06-16 21:32重新編輯 ] |
---|---|
|
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
|
fx3u-485bd和儀表,讀取當前測量值,和上下限設定 |
---|---|
|
wen2013
興趣是最好的老師!
級別: 探索解密
|
現在程序中讀取地址是連續的4001-4002-4003-4004.........那如果不連續的話用MODBUS RTU怎么寫呢?比如同一個溫控器上的PV和SV值地址不一樣,一個是H0000, 一個是H1000,其他參數一樣?站號1 [ 此帖被wen2013在2018-06-17 13:50重新編輯 ] |
---|---|
|
mr荬籹籽
級別: 略有小成
|
H4001 4002 4003 4004 就是地址了,地址來源可以參考英文版的PDF,modbus rtu只不過是一種通訊協議而已。 就算換了其他的溫控器,原理也是一樣的,根據其溫控器的通訊手冊,就可以知道其通訊要求還有方式,一一對應就行了 。 |
---|---|
|
mr荬籹籽
級別: 略有小成
|
你的這個資料,我剛剛下載回來了,我今天應該沒空,但我盡量抽時間。明天端午還得上班,看看在上班時間能不能抽時間來寫一下了。 最晚星期2給你發。 |
---|---|
|
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
|
非常感謝,我現在在看李金成的視頻教程,似懂非懂的 |
---|---|
|
wen2013
興趣是最好的老師!
級別: 探索解密
|
感謝感謝!現在就是搞不懂:1.怎么在同一程序內同時讀取同一個溫控器的的PV和SV值; 2.兩個或兩個以上的溫控器的時候怎么同時讀取溫控器的的PV和SV值; 溫控器的首站是1#,后面分別是2# 3# 4#等等,PV地址是H1000,SV地址是H0000。 |
---|---|
|
mr荬籹籽
級別: 略有小成
|
讀取同一個溫控器時候,需要改變讀取地址就可以讀取到不同的SV PV數據了 讀取不同的溫控器時候,需要改變站號,才能讀取其他溫控器的數據。 |
---|---|
|
mr荬籹籽
級別: 略有小成
|
其實MODBUS通訊 還是很簡單的,搞懂站號 數據地址 還有通訊設定 其他的都沒什么大問題了 |
---|---|
|