本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢?
gai_zj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 80 點
下載積分: 790 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-05-08
最后登錄: 2024-11-28
查看gai_zj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 14:00
最好不用,電磁閥線圈是感性負載,即使并了續流觸點頁容易壞,建議用晶體管的。