zouaixue
級別: 探索解密
|
我司有一臺設備主軸電機使用45KW西門子變頻器MM440驅動,由于系統故障無法修復決定對電控系統進行改造,用三菱QPLC改造替代,但變頻器成本較高,決定延用。控制變頻器使用通信模塊QJ71C24N-R4,為降低成本,通信協議直接使用西門子的USS。在網上找了好久沒有找到這方面的樣例,只能自己編寫,使用三菱通信模塊的通信協議支持功能終于通信成功,可實現控制正反轉、調速、讀取電流及故障碼功能。控制上相對于控制三菱變頻器還較方便。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zouaixue
級別: 探索解密
|
圖片:
補充資料。西門子變頻器直接使用29、30號485通信端子。不需額外增加硬件。 |
---|---|
|