信號線很長嗎?你把從PLC和1PG的高速脈沖輸出信號線接會到PLC的高速計數器那幾個輸入點,然后檢測一下輸出脈沖和輸入脈沖一不一樣。如果是一樣就不一定是線的干擾問題。
然后接回伺服控制器,看伺服控制器收到的脈沖數和PLC發出的脈沖數一不一樣,如果還是一樣的話,可以再把伺服的脈沖輸出接回PLC的高速計數那幾個點,看看一不一樣
把伺服的剛性稍微調大一點點,其實我覺得機械配合上的問題也很大