西門子S7-300  PLC的profinet設備掉線或者分布式IO設備(以太網)掉線,怎么通過編程檢測到掉線?
應該在哪個OB塊里編程?
最好有實際例子說明下,謝謝
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-22 17:36
引用
引用第2樓guolibin于2018-06-22 10:34發表的  :
FB125,FB126 DP/PN診斷功能塊

正解