    某機臺有10個電機,啟動時是手動,可以選擇啟動其中的若干臺,比如1,3,5,9,10,停止時是自動逆序停止,并且停止間隔一定(可設定),控制器用的是三菱的FX2N,比如10#停完2S停9#,9#停完2S停5#,5#停完2S停3#,等等,中間不能因為6,7,8沒啟動而延時8S停5#,
    但下次啟動的電機臺號又不一樣,比如2,3,6,8等,但逆序停都需要依一定的間隔停,即能自動識別未運轉的電機,停機順序時將它屏蔽,并且時間間隔跳過它,這種功能該如何實現啊?
   想也想了半天,想到可能類似用編碼,解碼的指令,但是還是沒有具體的解決方案,因此放這邊讓各位高手給解答下,謝謝了!
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 08:55
自己創個FB塊,輸入變量:一個使能,一個時間;輸出變量:一個計時器,一個輸出,一個下一個電機啟動信號。
然后多少個電機就調用幾次FB塊。