  昨兒在客戶廠里面遇到一個問題,通過三菱FX1N-40MT控制一個E740 0.75KW的變頻器,電機正轉時一切正常,但是一切換到反轉,電機轉一下,就停止了。變頻器就顯示E.THT故障。
如果把電機從變頻器上脫開,正反轉都正常,變頻器輸出端也有電壓。電機與負載已經脫離,沒有機械上的卡阻。請問各位有遇見過這種問題的嗎?謝謝
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-12-22
查看sam029的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 09:52
變頻器上電,先啟動反轉也是報E.THT故障,但是先啟動正轉卻正常,只要反轉就報故障。參數恢復出廠重新設置也是一樣的故障。
后來更換為一個閑置的E500 0.75KW變頻器,機器正常運轉了。