樓主  發表于: 2018-07-05 09:43
你們的設備電源啟動都是怎么做的?是用24回路控制,還是用220V控制?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 11:57
AC36VAC/ AC220V,看設備環境。如果回路只在柜內,就AC220V,如果回路要到柜外就AC36V。DC24V的接觸器成本很高。