女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-06 10:30
圖片:
電柜進線無零線,但是柜中要用220V,相線可以用進線中的一相,零線取變壓器變出來的0V嗎?

變壓器選200VA , 220V回路主要有3只3210 的交流接觸器和1只0910的交流接觸器
holinsun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 4577 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-08-14
查看holinsun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 17:47
引用
引用第6樓跑步向錢于2018-07-06 13:01發表的  :
不用接變壓器的0V,三相中取其中一相作相線,零線直接接地就行。此地為地球的地,你腳踩之地,水泥地不行。

只是沒牌的電工才會這様做。