女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

愛你3.6克
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 157 點
下載積分: 408 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2024-07-20
查看愛你3.6克的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-08 13:50
如題  第一次用這個模塊
    LD SM400      DMOV K2555 D1106
                               MOV  K0  D1105
                              TO H0 K1517 D1105 K3
     LD SM400      DMOV U0/G2006 D8106
                              DMOV U0/G2016 D8116
                              。。。。
查手冊得知G2006 G2016 是絕對定位的點,問題是我在程式里沒有找到任何設定的位置數據。
我能不能找到G2006 G2016的數據,如果里面的數據在定位模塊里設定是固定的數據 ,
我怎么才能將里面的數據開放出來,通過人機界面的方式去設定。


                            
路在腳下
云皮兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 718 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2024-12-15
查看云皮兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-11 17:13
首先你要確認模塊定位啟動編號 (可以在模塊定位數據里面查看) 定位啟動調用的是哪個定位數據 然后用寄存器 給定位數據對應緩存區寫入數據 每次定位啟動前 寫入數據