女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 15:36
S7 1200/1500 PN以太網連接控制V90 PN伺服。有兩種方式,1工藝對象添加設置,使用工藝指令Motion  control 來控制。2通過FB284 功能塊控制。

我現在學習中用的FB284,調試過程中遇到了一些問題:
1.JOG速度、回原點速度不可在觸摸屏做變量設置,需在驅動器里寫死,感覺不人性化,有沒有什么其他方法?
2.回原點,碰到正負極限之后的運動方式,供應商告訴我要在程序里做禁止運行,不能實現碰到極限反向運動繼續尋找原點,三菱
FX3U都可以實現,還是說 我的方式不對?

因為第一次用西門子做三個軸項目,還不是很懂,請教一下最好選哪種控制方式,兩者在控制效果上一般選哪個?
謝謝
舜天水怪
非標小學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 188 點
下載積分: 737 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-11-02
最后登錄: 2024-01-08
查看舜天水怪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 22:04
使用工藝對象,這樣位置環在PLC側,軸數多的話回影響掃描周期。FB284回原點反轉可以自己寫一個小程序,極限報警后,往反方向相對運動一段距離就可以了。用的1200、1500的話可以優先考慮工藝對象,300的話就只能用FB284來控制了。