圖片:
三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 6000 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-01-03
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 16:26
PA13設置沒有,  0101
樓主留言:
試過了,驅動監控上的脈沖累計有計數了,但是電機還是沒動