FX5U定位測試,感應到極限(X5,X1)PLC的ERR指示燈就亮,定位運動正常。可以把這個報警屏蔽嗎,不讓ERR指示燈亮。我的測試程序如下
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 6000 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-01-07
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 22:17
今天 咨詢了三菱技術 ,說碰到極限報警是正常的,各位有什么辦法不報警嗎?可是找原點會碰到到極限啊。之前 使用3U都不會這樣
士林變頻器代理 18312516885
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 6000 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-01-07
查看huiming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-01 22:30
不用sm5660,sm5676,可以用別的代替嗎?
引用
引用第1樓eledesigner于2018-07-31 13:25發表的  :
你用了sm5660,sm5676這些,觸發了當然會了,除非不用這些。