樓主  發表于: 2018-08-01 14:11
下圖1和2有什么區別,
我模擬時兩個程序都可以正常運行,
實際測試 PLC FX3U-32M
接線X0是一個常閉的按鈕,
監控就像圖1那樣,我按2下X0,C10,C11都沒法復位,怎么按C10C11一直是圖1狀態
圖2 我按2下X0,就可以復位C10,C11



  
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-12-29
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-02 14:33
兄弟,真機實操,證明確實有你出現的這個現象。你所言不虛。

怎么解決的呢? 擦了內存,多寫幾次就好了。或許斷電幾次也有效果?

我也搞不懂為啥三菱的PLC會這樣。

至于指令的區別:
ZRST C0 C100= RST C0……RST C100     批量復位。
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-12-29
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-03 13:21
引用
引用第11樓tangjitj于2018-08-03 11:29發表的  :
我把計數器改成C10 K10,C11 k20,結果是一樣的,圖1在復位后都是1,而圖2在復位后都是0,圖1復位后都是1可以理解為按下按鈕那一瞬間,C10,C11復位,復位后由于我的手速,按鈕還沒斷開,所以c10,c11又計數一次,所以變成了圖1的樣子,但是圖2為什么沒這種現象呢?


跟X0的是上升沿下降沿沒有關系,我都試過。開始也改用過上升沿,一樣的效果。
就觸點信號,完全一樣的程序,多寫入幾次就正常了。