女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-04 08:54
有哪位大神遇到過QD75D4型號模塊的當前進給值800-801 機械進給值802-803在電機沒有啟動的情況下發生變化
監視 緩沖器里面的數據進行無規律的變動 實際電機并沒有啟動 為了驗證電機沒有啟動 已經把電機啟動條件全部斷開
數值還是發生變化 查了很多資料也沒找到原因 難道是干擾?同1模塊只有一個軸有這問題 很奇怪 旁邊的模塊也有1個軸
有該故障
每天學習一點點
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-24 11:35
箱體接地有處理嗎?
之前我有遇過伺服馬達自行亂動
也遇過譯碼器接QD62在沒有轉動下數值一直跳動
最後查出是接地的問題