女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-10 15:43
55KW馬達,有變頻器帶,裝互感器和機械式電表,從啟動開始測量10鐘,10分鐘看表是0.35*40=14度
每分鐘是1.4度 ,1.4*60=84度,怎會這樣,不是每KW1小時1度嗎?既然超過了29度,誰能解釋下??
那是還是空載測量,不明了??正常每小時應該是55度左右哦,怎么相差那么大??
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 12:31
誰說的額定功率55KW電機就一定是每小時消耗55度電,那什么叫欠載、過載?路上核載8噸的卡車能裝20噸不止......