真空壓力傳感器 是4-20mA的,   4mA對應是   -100KPa           20mA對應是   0KPa        ,三菱FX3U-4AD模擬量輸入,用模式3如圖 ,怎樣轉成我實際的真空壓力值顯示在人機。怎樣計算的。  
士林變頻器代理 18312516885
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-15 08:19
壓力值=(16000-反饋值)/16000*-100