引用引用樓主xugong1996于2018-08-15 10:54發表的 三菱FX5U SOCKET通訊問題 :三菱FX5U SOCKET 按照案例敲完后 SOCKET調試沒啥反應
引用引用第2樓zmrs163于2018-08-15 13:05發表的 :IP重復了
引用引用第4樓楓落云端于2018-08-15 22:02發表的 :一看樓主的配置離成功還有好遠!SOCKET通訊有很大講究。只知三菱的列子程序是遠遠不夠的。
引用引用第8樓tkggtdkjpl于2018-08-16 15:21發表的 :做過三菱內置以太網和智能相機socket通迅,從你的載圖上既沒看到軟件發給PLC數據也沒看到有PLC發給軟件的數據,不知道你想問什么。
引用引用第9樓playps21018于2018-08-16 15:39發表的 :可以通了, PC端網路部份要修改一下 即可
引用引用第10樓楓落云端于2018-08-16 16:56發表的 :這個能搞懂的人不多
引用引用第16樓zmrs163于2018-08-18 08:56發表的 :所謂的SOCKET只不過是走以太網的無順序協議罷了,只不過以太網傳輸層有TCP和UDP兩個協議,選擇不同的協議工作過程也不一樣。UDP的話就是直接發數據,不管收不收到,速度比較快,網絡開銷小但是可能丟包,也有不少軟件用UDP但是為了保證數據不丟在應用層進行類似于TCP的一套驗證機制的。TCP的話就是需要先進行連接,SOCKET在網絡通訊里面就是IP加端口號的意思。建立連接需要進行三次握手,連接完成后就可以直接發數據了,其實里面的一套機制模塊已經幫你自動完成了,其實你要用的話只需要照搬樣例程序就行了,大概懂一點機制,還是三菱的產品還不夠方便。。
引用引用第19樓471165265于2018-09-01 00:23發表的 :到哪里下載socket軟件