女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 205 點
下載積分: 794 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-16 14:56
用的三菱運動控制卡MR MC240帶一個JE-40B的驅動器,在運動的時候出現電機來回抖動。
1.在電機低速復位的時候,出現抖動,抖動完了,在高速運動就很正常
2.改剛性值,有時候還是會出現
3.三菱運動控制卡,改一次參數,就要重新寫入下載一次到驅動器,上位機要要對板卡系統重啟


往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11354 個
工控威望: 18733 點
下載積分: 12590 分
在線時間: 2705(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-19 16:44
結構也是問題,我這個桁架就是伺服直接驅動(無減速機),而且是通過連接桿實現雙同步行走(同步帶),一開始常規速抖得厲害,減速也是抖,但通過參數調整也能有好的表現
樓主留言:
可以具體說說,修改了哪些參數嗎
[ 此帖被往事如風在2018-08-19 16:51重新編輯 ]
附件: 伺服抖動.rar (639 K) 下載次數:46
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 不抖動.rar (1616 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之