樓主  發表于: 2018-08-20 09:23
圖片:
上電之后步進電機不會復位。但是我把plc的運行開關撥到停止然后再撥到運行就能夠復位了。
是不是因為上電之后步進電機驅動器沒有準備好。
但是plc已經發出運動控制脈沖。
整個程序停止在運動階段。
這種情況是不是要上電延時復位。
圖片是運行之后我拍的監控畫面


蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2025-01-16
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 09:29
當然不行啊 兄弟。你盡然用M8002來觸發 。你可以M 8002觸發自鎖一個輔助繼電器 ,再用這個繼電器觸發你的定位指令。執行完成后斷開自鎖     
樓主留言:
M1是我自鎖的輔助繼電器