  請問一下大家在設計電控柜的時候會選擇RCD嗎,我聽人說伺服放大器如果多了,那RCD的靈敏度選擇30ma容易平凡跳閘需要選靈敏度大一些的,有這么回事嗎?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-25 07:47
我不使用,移動設備才需要。
伺服器輸出高頻調制對地漏電流會比較大,加RDC很容易誤動,如果30mA不穩定,可以考慮用300mA的RDC。