女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hbxfluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-12-18
查看hbxfluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-23 16:03
一臺OMRON 的CP1H   PLC ,通過擴展一個CI1W-NCF271模塊,與安川的伺服驅動器進行mechatrolink II 通信,但用CX--Motion-NCF軟件進行設置時,找不到安川的伺服序列,只有OMRON 自家的伺服驅動器型號,請求一下論壇上的高手,這個問題怎么解決喲??
hbxfluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-12-18
查看hbxfluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-24 16:42
昨晚和今天搞了一天,終于得到解決,就是按無序列方式選擇你的NC—drive 然后啟動ML2通信控制位,測試正常,表示你的參數設置沒有問題,最后再測試軸的控制輸出位功能,OK!但要注意軸的報警與復位,一定要加上各個軸的復位與報警信息。