啟動時兩個電機同時回原點,回完原點后各還需走一段。如果用M8029就會干涉,因為不知道是哪個電機先回原點完成,遇到這種情況怎么辦??
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 461 點
下載積分: 7516 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看wo0712的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 17:27
不會干擾,M8029緊跟著回原點指令,要回原地指令在一個程序段。
樓主留言:
用了才知道,m8029不會on一個掃描周期的。所以以前不理解。
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 461 點
下載積分: 7516 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看wo0712的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-24 08:35
圖片:
試試看,這樣應該能滿足你的要求
樓主留言: