女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

我不抽煙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 552 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-03-29
最后登錄: 2020-03-21
查看我不抽煙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-04 08:25
有一個項目需要讀取永宏PLC寄存器里面數據,通訊口2 波特率9600 無效驗 數據位8 停止位1設定好之后就是通訊不上,用調試助手也不行,就是通訊超時,D0對應的地址是46001,我用46001和6001都試過都不行,哪位大神遇到過這個問題,讀取永宏PLC里面數據還需要別的步驟嗎?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 7020 點
下載積分: 32994 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-28
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-04 11:41
數據位改為7試試