新買的三菱MR-JE-200A伺服驅動器沒設定過參數,跪求大神指導應該設定那些常規參數
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-12 17:45
舉例:
PA01=1000 (位置控制)
PA05=10000 (PLC發1萬個脈沖伺服轉一圈。默認值為1萬。注意:這個參數分上下兩檔顯示)
PA13=0301 (脈沖+方向)
PA21=1001時 (使PA05有效)
PD01=0C04時  (使能,上,下限都自動ON)
特別提醒大家: