女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-11 10:11
圖片:
圖片:
三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊,
4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題
,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行
請各位大師指點下
謝謝
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-11 12:36
1)程式第一行設定是CH1~CH4都設成電壓輸入了。
2)接線圖沒問題。
3)請確認一下感測器是電壓輸出還是電流輸出。
4)請確認模塊位置。
5)BFM #1不使用,為什麼程式有設定是不是弄錯說明書了。
6)BFM#10~13,是CH1~CH4的現在值,你程式裡沒設定,如何知道沒數值?
[ 此帖被twingo49在2018-10-11 12:43重新編輯 ]