三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊,
4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題
,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行
請各位大師指點下
謝謝
qwer0987
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 333 點
下載積分: 3946 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2024-12-17
查看qwer0987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-26 19:34
你程序指定的4通道都是電壓輸入
技術交流郵:jt1803@foxmail.com