有些設備 啟動與停止的按扭開關都是用的常開點 ,停止開關干嗎不用常閉點方便且電路也簡單。
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-06
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-15 20:50
一般用的啟動或停止應該無硬性規定(端看各公司如何規範)
若是緊急停止說直白一點怕短路或斷線
外部配線使用常閉接點,PLC回路中使用A接點常時導通
若是安全等級4還需要使用安全PLC配上雙接點雙線圈
一切都是為了安全
這是弟在外商公司中的經驗
還請先進指教