女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2024-06-13
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-17 14:53
關于接線,其他問題都搞清了,還剩兩點
1:步進驅動器沒有零點信號,QD75P4回原點需要用到Z相信號,這該怎么辦?
2:我現在控制的馬達只有一個原點,也就是dog點,可QD75回遠點要用到上下極限信號,這該該怎么處理?
由于買的模塊還沒到,也沒法接線測試,還望大神不吝賜教,感謝。
xiaoyong898
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 202 點
下載積分: 664 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2014-06-23
最后登錄: 2024-11-01
查看xiaoyong898的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-17 16:12
回原點的方式可以選的,你可以選‘計數2’方式,限位信號你也可以選常開信號或者常閉信號。