歐姆龍CP1H和西門子SMART 1000 IE V3屏要做以太網通訊,
西門子SMART 1000  軟件設置的通訊驅動選擇什么?
在軟件上只有一個 Omron Hostlink/multilink/ v2/v3  但是下面的組態連接是422通訊協議,并沒有以太網的,
我應該怎么處理?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1855 個
工控威望: 4503 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 1364(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-18
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-20 15:27
如果說上位機沒有Ethernet FINS/TCP協議,就只有走Host Link串行協議,目前沒有別的辦法。